5.1.1 基本要求


5.1.1.1 工作温度范围
    系统的工作温度范围应符合下列要求:
    a)七氟丙烷灭火系统:0℃~+50℃;
    b)三氟甲烷灭火系统:-20℃~+50℃;
    c)惰性气体灭火系统:0℃~+50℃。
5.1.1.2 充装密度、充装压力
    系统最大充装密度、充装压力应符合下列要求:
    a)内贮压式七氟丙烷灭火系统最大充装密度:
        ——2.5MPa贮存压力时为1120kg/m³;
        ——4.2MPa贮存压力时(焊接结构贮存容器)为950kg/m³;
        ——4.2MPa贮存压力时(无缝结构贮存容器)为1120kg/m³;
        ——5.6MPa贮存压力时为1080kg/m³。
    b)三氟甲烷灭火系统最大充装密度:760kg/m³。
    c)惰性气体灭火系统最大充装压力为表1规定的贮存压力。
表1 系统工作压力
单位为兆帕   
5.1.1.3 系统喷射时间
    灭火系统的最大喷射时间为:
    a)七氟丙烷灭火系统:10s;
    b)三氟甲烷灭火系统:10s;
    c)惰性气体灭火系统:60s。