5.2 灭火剂瓶组
5.2.1 灭火剂瓶组组成
灭火剂瓶组应至少由灭火剂及容器、容器阀、安全泄放装置、灭火剂取样口、检漏装置等组成。
5.2.2 工作压力
灭火剂瓶组的工作压力应符合表1的规定。
5.2.3 充装密度、充装压力
灭火剂瓶组中灭火剂充装密度、充装压力应符合5.1.1.2规定。
5.2.4 密封要求
按6.4.2规定的方法进行气密性试验,灭火剂瓶组应无气泡泄漏。
试验压力为系统最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.2.5 强度要求
按6.3规定的方法进行液压强度试验,灭火剂瓶组不应出现渗漏现象。
试验压力为1.5倍系统最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.2.6 抗震要求
按6.12.1规定的方法进行振动试验,灭火剂瓶组任何部件不应产生松动、脱落和结构损坏,七氟丙烷、三氟甲烷灭火剂的净重损失量不应大于灭火剂充装量的0.125%,惰性气体灭火剂的净重损失量不应大于灭火剂充装量的0.25%。试验后自动启动容器阀,不应出现任何故障。
5.2.7 温度循环泄漏要求
按6.13规定的方法进行温度循环泄漏试验,七氟丙烷、三氟甲烷灭火剂的净重损失量不应大于灭火剂充装量的0.125%,惰性气体灭火剂的净重损失量不应大于灭火剂充装量的0.25%。试验后自动启动容器阀,不应出现任何故障。
5.2.8 耐倾倒冲击要求
按6.14规定的方法进行耐倾倒冲击试验,灭火剂瓶组零件不应松动、脱落或损坏。试验后灭火剂瓶组的气密性应符合5.2.4的规定,自动和手动启动容器阀应能正常开启。
5.2.9 虹吸管
具有虹吸管的灭火剂瓶组,虹吸管的材料应采用能抗灭火剂腐蚀的金属材料制造。
5.2.10 误喷射防护装置
灭火剂瓶组的容器阀出口应有防止在运输、装卸、储存过程中灭火剂误喷放的防护装置,防护装置上的开孔应使灭火剂均匀喷放而不产生过大的反冲力,且不应被冲出。
5.2.11 气体取样要求
灭火剂瓶组(容器或容器阀上)应设有灭火剂取样口,且应在不打开容器阀或不完全打开容器阀(灭火剂取样结束后仍能关闭)的条件下,能抽取瓶组内的灭火剂。
5.2.12 灭火剂释放时间
灭火剂瓶组在最大充装密度或充装压力下,灭火剂从容器阀喷出的时间不应大于5.1.1.3规定的系统喷射时间的80%。
5.2.13 灭火剂和充压气体要求
七氟丙烷灭火剂应符合GB 18614的要求。
惰性气体灭火剂应符合GB 20128的要求。
其他灭火剂应为国务院公安部门消防机构公布的产品。
充压气体应采用纯氮且应符合GB/T 8979的要求。
5.2.14 标志
在灭火剂瓶组的明显部位应永久性标出:灭火剂名称、工作压力、充装量、充装压力、充装日期、生产单位或商标等。
- 上一节:5.1.5 启动运行要求
- 下一节:5.3 驱动气体瓶组
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制方法
- 5 要求
- 5.1 系统
- 5.1.1 基本要求
- 5.1.2 系统构成
- 5.1.3 外观
- 5.1.4 系统准工作状态
- 5.1.5 启动运行要求
- 5.2 灭火剂瓶组
- 5.3 驱动气体瓶组
- 5.4 容器
- 5.5 容器阀
- 5.6 喷嘴
- 5.7 选择阀
- 5.8 单向阀
- 5.9 集流管
- 5.10 连接管
- 5.11 安全泄放装置
- 5.12 驱动装置
- 5.13 控制盘
- 5.14 检漏装置
- 5.14.1 称重装置
- 5.14.2 压力显示器
- 5.14.3 液位测量装置
- 5.15 信号反馈装置
- 5.16 减压装置
- 5.17 低泄高封阀
- 5.18 管路、管件
- 5.19 吊钩、支架
- 6 试验方法
- 6.1 试验要求
- 6.2 外观、材料检查
- 6.3 液压强度试验
- 6.4 气密性试验
- 6.5 超压试验
- 6.6 工作可靠性试验
- 6.7 最大最小工作压力下动作试验
- 6.8 局部阻力损失试验
- 6.9 盐雾腐蚀试验
- 6.10 二氧化硫腐蚀试验
- 6.11 应力腐蚀试验
- 6.12 振动试验
- 6.13 温度循环泄漏试验
- 6.14 瓶组倾倒冲击试验
- 6.15 安全泄放装置动作试验
- 6.16 手动操作试验
- 6.17 喷嘴流量特性试验
- 6.18 喷嘴耐热和耐压试验
- 6.19 喷嘴耐热和耐冷击试验
- 6.20 全淹没喷嘴喷射特性试验
- 6.20.1 灭火系统要求
- 6.20.2 燃料要求
- 6.20.3 最大高度试验空间浓度分布试验
- 6.20.4 最小高度试验空间浓度分布试验
- 6.21 喷嘴耐冲击试验
- 6.22 单向阀开启压力试验
- 6.23 低泄高封阀关闭压力试验
- 6.24 热空气老化试验
- 6.25 耐电压性能试验
- 6.26 绝缘电阻试验
- 6.27 电源试验
- 6.28 连接管低温试验
- 6.29 控制、报警功能检查
- 6.30 高低温试验
- 6.31 湿热试验
- 6.32 压力显示器基本性能试验
- 6.33 压力显示器交变负荷试验
- 6.34 信号反馈装置触点接触电阻试验
- 6.35 称重装置过载试验
- 6.36 信号反馈装置动作试验
- 6.37 吊钩、支架承载能力试验
- 6.38 减压装置减压特性试验
- 6.39 系统试验
- 6.40 喷嘴保护帽试验
- 6.41 集流管流量试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类、检验项目和试验程序
- 7.2 抽样方法和样品数量
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 9 灭火剂充装
- 附录A (资料性附录)部件型号的编制方法
- 附录B (资料性附录)灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度
- 附录C(资料性附录)灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度确
- C.1 试验空间
- C.2 测量参数
- C.3 试验用灭火系统
- C.4 灭火浓度确定条件
- C.5 B类正庚烷火灭火试验
- C.6 A类木垛火灭火试验
- 附录D(规范性附录)系统试验程序及样品数量
- D.1 试验程序
- D.2 样品数量
- 附录E(规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及样品数量
- E.1 试验程序
- E.2 样品数量
- 附录F(规范性附录)驱动气体瓶组试验程序及样品数量
- F.1 试验程序
- F.2 样品数量
- 附录G(规范性附录)容器试验程序及样品数量
- G.1 试验程序
- G.2 样品数量
- 附录H(规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
- H.1 试验程序
- H.2 样品数量
- 附录I(规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
- I.1 试验程序
- I.2 样品数量
- 附录J(规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
- J.1 试验程序
- J.2 样品数量
- 附录K(规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
- K.1 试验程序
- K.2 样品数量
- 附录L(规范性附录)集流管试验程序及样品数量
- L.1 试验程序
- L.2 样品数量
- 附录M(规范性附录)连接管试验程序及样品数量
- M.1 试验程序
- M.2 样品数量
- 附录N(规范性附录)安全泄放装置试验程序及样品数量
- N.1 试验程序
- N.2 样品数量
- 附录P(规范性附录)驱动装置试验程序及样品数量
- 附录Q(规范性附录)控制盘试验程序及样品数量
- Q.1 试验程序
- Q.2 样品数量
- 附录R(规范性附录)称重装置试验程序及样品数量
- R.1 试验程序
- R.2 样品数量
- 附录S(规范性附录)压力显示器试验程序及样品数量
- S.1 试验程序
- S.2 样品数量
- 附录T(规范性附录)液位测量装置试验程序及样品数量
- T.1 试验程序
- T.2 样品数量
- 附录U(规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
- U.1 试验程序
- U.2 样品数量
- 附录V(规范性附录)管路、管件试验程序及样品数量
- V.1 试验程序
- V.2 样品数量
- 附录W(规范性附录)吊钩、支架试验程序及样品数量
- W.1 试验程序
- W.2 样品数量
- 附录Y(规范性附录)减压装置试验程序及样品数量
- Y.1 试验程序
- Y.2 样品数量
- 附录Z(规范性附录)低泄高封阀试验程序及样品数量
- Z.1 试验程序
- Z.2 样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~