E.1 试验程序


    试验程序见图E.1。
 灭火剂瓶组试验程序
    e1——外观、基本参数、材料检查(参见6.2);
    e2——液压强度试验(参见6.3);
    e3——气密性试验(参见6.4.2);
    e4——振动试验(参见6.12.1);
    e5——温度循环泄漏试验(参见6.13);
    e6——灭火剂瓶组倾倒冲击试验参见(6.14);
    e7——虹吸管(参见5.2.9);
    e8——误喷射防护装置(参见5.2.10);
    e9——气体取样要求(参见5.2.11);
    e10——灭火剂释放时间(参见5.2.12)。
    注:图中试验序号用方框中的数字表示,试验所需的样品数用圆圈中的数字表示。
图E.1 灭火剂瓶组试验程序图
 