5.15 信号反馈装置


5.15.1 工作压力
    信号反馈装置的工作压力不应小于系统的最大工作压力。
5.15.2 动作压力
    信号反馈装置的动作压力设定值不应大于0.5倍系统最小工作压力。当信号反馈装置安装在减压装置后时,其动作压力设定值不应大于减压装置后压力的50%。信号反馈装置的动作压力偏差不应大于设定值的10%。
    信号反馈装置应具有自锁功能,动作后只能人工进行复位。
5.15.3 工作可靠性要求
    按6.36规定的方法进行试验,信号反馈装置在大于等于动作压力下应可靠动作100次而不应出现任何故障和结构损坏,试验后信号反馈装置触点的接触电阻应符合5.15.9的规定。
5.15.4 强度要求
    按6.3规定的方法进行液压强度试验,信号反馈装置不应损坏。
    试验压力为1.5倍系统最大工作压力,压力保持时间5min。
5.15.5 密封要求
    按6.4.2规定的方法进行气密性试验,信号反馈装置不应产生气泡泄漏。
    试验压力为系统最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.15.6 耐电压性能
    信号反馈装置接线端子与外壳之间的耐电压性能,按6.25规定的方法进行试验,不应出现表面飞弧、扫掠放电、电晕或击穿现象。
    额定工作电压大于50V时,试验电压为1500V(有效值),50Hz;
    额定工作电压小于等于50V时,试验电压为500V(有效值),50Hz。
5.15.7 绝缘要求
    在正常的大气条件下,信号反馈装置的接线端子与外壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ。
5.15.8 耐腐蚀性能
5.15.8.1 耐盐雾腐蚀性能
    按6.9规定的方法进行盐雾腐蚀试验,信号反馈装置不应有明显的腐蚀损坏。试验后,信号反馈装置动作要求应符合5.15.2的规定;触点接触电阻应符合5.15.9的规定。
5.15.8.2 耐二氧化硫腐蚀性能
    按6.10规定的方法进行二氧化硫腐蚀试验,信号反馈装置不应有明显的腐蚀损坏。试验后,信号反馈装置动作要求应符合5.15.2的规定;触点接触电阻应符合5.15.9的规定。
5.15.9 触点接触电阻
    在正常大气条件下,信号反馈装置触点接触电阻不应大于0.1Ω,动作试验和腐蚀试验后不应大于0.5Ω。
5.15.10 标志
    在信号反馈装置明显部位应永久性标出:生产单位或商标、型号规格、动作压力、工作电压、触点容量。