6.19 喷嘴耐热和耐冷击试验


    喷嘴耐热和耐冷击试验在图5所示试验装置上进行,喷嘴位于温度试验箱工作室中部,试验用气体为液态二氧化碳,连接管横截面不应小于3倍喷嘴喷孔面积。
    将喷嘴置于温度试验箱中,升温至+600℃±20℃,恒温 5min,然后迅速将喷嘴移至恒温在-20℃的低温温度试验箱中,开启箱门启动快速开启阀使液态二氧化碳由喷嘴喷出。喷射压力2MPa,喷射时间1min。