6.20.1 灭火系统要求


    灭火系统应符合下列要求:
    a)灭火剂瓶组应放置在最低工作温度下16h以上;
    b)管路布置应保证喷嘴处产生最低喷嘴压力(+20℃~+22℃时);
    c)灭火剂喷放量按实际试验空间和+20℃时最低设计浓度的76.92%计算(灭火浓度参见附录B或附录C确定),当试验空间有实际泄漏,灭火剂瓶组喷射剩余率不为0时,灭火剂充装量应做适当修正;
    d)灭火剂喷放时间:七氟丙烷灭火系统、三氟甲烷灭火系统为8s~10s;惰性气体灭火系统为50s~60s。