消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.9 盐雾腐蚀试验


    试验在喷雾式盐雾腐蚀箱中进行。试验用盐水溶液浓度为20%(质量分数),密度1.126g/cm3~1.157g/cm3
    将样品清除油渍,封堵阀类部件的进出口,以防止试验盐雾进入内腔。按正常使用位置悬挂在试验箱工作室中间部位。工作室温度控制在+35℃±2℃。从被测样品上滴下的溶液不能循环使用。在工作室内至少应从两处收集盐雾,以调节试验过程中的喷雾速率和试验用盐水溶液的浓度,每80cm2的收集面积,连续收集16h,每小时应收集1.0mL~2.0mL盐水溶液,其浓度应为19%~21%(质量分数)。
    试验周期10d,连续喷雾。试验结束后,将样品用清水清洗并置于温度+20℃±5℃ 、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7d,检查样品的腐蚀情况并记录。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

气体灭火系统及部件 GB25972-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载