4.2 材料要求
4.2.1 污染区和半污染区的墙面、楼(地)面和顶棚的材料应不起尘、不开裂、无反光、耐腐蚀,墙面应耐冲击,楼(地)面应防滑、耐磨。
4.2.2 手术室、ICU等洁净用房和负压隔离病房的墙面、楼(地)面和顶棚材料以及各面交角材料,应表面光洁、易清洁、耐消毒液擦洗、耐腐蚀、防水无渗漏。
4.2.3 污染区和半污染区应选择不含刺激性挥发物、耐老化、抗腐蚀的中性材料密封胶,并宜选择有抑菌性能的密封胶。
4.2.4 经常使用各种化学试剂的检验台台面、通风柜台面、血库的配血室和洗涤室的操作台台面、病理科的染色台台面等,均应采用耐腐蚀、易冲洗、不燃或难燃的面层;相关的洗涤池和排水管应采用耐腐蚀材料。
4.2.5 污染区和半污染区的建筑五金宜选用耐腐蚀的材料。
4.2.1 污染区和半污染区内应尽量减少积尘面,减少孳生微生物的可能性。地面材料应防滑,以免人员滑倒受伤。由于污染区和半污染区需经常清洗消毒,表面材料还应耐酸碱、耐腐蚀。
4.2.2 手术室墙面和顶棚的材料可选用电解钢板、不锈钢板等;ICU墙面和顶棚的材料可选用彩钢板、树脂板、铝塑板等;负压隔离病房墙面和顶棚可选用铝塑板、彩钢板、瓷砖等;楼(地)面可选用PVC、橡胶地板、环氧树脂等。
4.2.3 污染区和半污染区表面密封胶生菌容易造成病源微生物的接触感染,应避免选用易长霉的玻璃胶和硅胶。
4.2.4 台面一般采用理化板或不锈钢材料,主要是因为在检测或实验过程中用到很多强酸、强碱试剂,要求台面耐酸碱。有些实验室还要求台面耐高温,耐高温台面宜采用石材。
4.2.5 污染区和半污染区的各材料表面都要经常清洗消毒,因此五金件也宜选用耐腐蚀的材料。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料和设备要求
- 3.2 施工要求
- 4 建筑
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料要求
- 4.3 施工要求
- 4.4 分项工程验收
- 5 给水排水
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料和设备要求
- 5.3 施工要求
- 5.4 分项工程验收
- 6 采暖通风与空气调节
- 6.1 一般规定
- 6.2 材料和设备要求
- 6.3 施工要求
- 6.4 分项工程验收
- 7 电气与智能化
- 7.1 一般规定
- 7.2 材料和设备要求
- 7.3 施工要求
- 7.4 分项工程验收
- 8 医用气体
- 8.1 一般规定
- 8.2 材料和设备要求
- 8.3 施工要求
- 8.4 分项工程验收
- 9 消防
- 9.1 一般规定
- 9.2 材料和设备要求
- 9.3 施工要求
- 9.4 分项工程验收
- 10 工程检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 环境指标检测
- 11 工程验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 工程验收
- 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
- 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~