目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.3 施工要求
5.3.1 给水管道、管件、阀门安装前后应清除油垢和进行脱脂处理。
5.3.2 管线布置应符合设计要求;当设计无要求时,有压管道应避让重力流排水管,管径较小管道应避让管径较大管道。
5.3.3 给水排水管道穿过墙壁和楼板时应设套管,套管内的管段不应有接头,管子与套管之间应采用不燃和不产尘的密封材料封闭。
5.3.4 污染区和半污染区的地漏或排水漏斗使用前应封闭。
5.3.5 给水系统管道在交付使用前应冲洗后检测,水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。
5.3.6 负压隔离病房应符合下列规定:
1 给水管道应设置倒流防止器。
2 排水立管不应在负压隔离病房内设置检查口或清扫口。
3 排水管道的通气管口应高出屋面不小于2m,通气管口周边应通风良好,并应远离一切进气口。
4 排水通气管上的高效过滤器,其安装位置与方式应便于维修与更换。
5 非负压隔离病房区所用生活饮用给水管道应避开负压隔离病房区;不能避开时,应采取防护措施。
5.3.1 给水管道、管件、阀门表面在生产、运输、安装过程中可能会有油污,如不进行处理,直接影响给水水质。
5.3.2 施工过程中经常出现管道之间交叉的情况,有压让无压、小管径让大管径是基本原则,这有利于施工和节省材料。
5.3.3 管道穿过墙壁和楼板应设置金属套管。安装在楼板内的套管,考虑到污染区和半污染区的清洗消毒,其顶部应高出装饰地面不低于50mm,底部应与楼板底面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用不燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
5.3.4 地漏或排水漏斗安装后没有封闭容易在施工中堵塞,影响完工后的使用效果。
5.3.5 施工过程中管道内壁会有杂质,只有经过清洗后检测,才能保证水质达到标准。
5. 3.6 对本条各款说明如下:
1 负压隔离病房的给水管道如果单独敷设造价太高,维护也不方便,但是如果负压隔离病房的给水倒流可能会造成严重的后果,所以负压隔离病房区域可以与其他区域共用给水管道,但负压隔离病房区域的给水管道上应设倒流防止器,以防给水倒流。
2 在排水立管上每隔一层应设置检查口,为了减少污染,检查口设在负压隔离病房的上层和下层,以方便检修。
3 通气管高于屋面不小于2m,是考虑到病源微生物万一泄漏时,有利于病源微生物的稀释。远离进风口以防污染进风。
4 排水通气管的高效过滤器需要定期进行检查和更换,其安装位置要考虑到安装和使用后的更换。
5 其他区域的生活饮用给水管道若必须穿过负压隔离病房区域时,应采用焊接方式,采用法兰或丝扣连接时,不应有接头。
- 上一节:5.2 材料和设备要求
- 下一节:5.4 分项工程验收
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料和设备要求
- 3.2 施工要求
- 4 建筑
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料要求
- 4.3 施工要求
- 4.4 分项工程验收
- 5 给水排水
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料和设备要求
- 5.3 施工要求
- 5.4 分项工程验收
- 6 采暖通风与空气调节
- 6.1 一般规定
- 6.2 材料和设备要求
- 6.3 施工要求
- 6.4 分项工程验收
- 7 电气与智能化
- 7.1 一般规定
- 7.2 材料和设备要求
- 7.3 施工要求
- 7.4 分项工程验收
- 8 医用气体
- 8.1 一般规定
- 8.2 材料和设备要求
- 8.3 施工要求
- 8.4 分项工程验收
- 9 消防
- 9.1 一般规定
- 9.2 材料和设备要求
- 9.3 施工要求
- 9.4 分项工程验收
- 10 工程检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 环境指标检测
- 11 工程验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 工程验收
- 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
- 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~