目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
8.4 分项工程验收
8.4.1 负压隔离病房气体止回装置安装应符合设计要求。
检验方法:检查产品资料、目测观察。
检验数量:全部负压隔离病房气体止回装置。
8.4.2 气体的管件和管道的气密性试验应符合设计要求。
检验方法:在管内充入压缩空气,在各接头处涂中性肥皂水。
检验数量:全部气体的管件和管道。
8.4.3 污染区和半污染区真空吸引、麻醉废气处理设备应符合本规范第8.2.3条的规定。
检验方法:检查产品资料、目测观察。
检验数量:全部污染区和半污染区真空吸引、麻醉废气处理设备。
8.4.1 负压隔离病房是传染病医院污染源最集中的地方,止回阀的作用是防止气体倒流。
8.4.2 系统可以分段进行气密性试验。气密性试验应按照设计要求进行,当设计无要求时,可参考《医院中心吸引系统通用技术条件》YY/T 0186。管件包括阀门、三通、弯头、活接头和终端接头等。
8.4.3 有条件时,可以在排气系统正常运行的情况下,在排气口进行气溶胶采样并进行培养。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料和设备要求
- 3.2 施工要求
- 4 建筑
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料要求
- 4.3 施工要求
- 4.4 分项工程验收
- 5 给水排水
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料和设备要求
- 5.3 施工要求
- 5.4 分项工程验收
- 6 采暖通风与空气调节
- 6.1 一般规定
- 6.2 材料和设备要求
- 6.3 施工要求
- 6.4 分项工程验收
- 7 电气与智能化
- 7.1 一般规定
- 7.2 材料和设备要求
- 7.3 施工要求
- 7.4 分项工程验收
- 8 医用气体
- 8.1 一般规定
- 8.2 材料和设备要求
- 8.3 施工要求
- 8.4 分项工程验收
- 9 消防
- 9.1 一般规定
- 9.2 材料和设备要求
- 9.3 施工要求
- 9.4 分项工程验收
- 10 工程检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 环境指标检测
- 11 工程验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 工程验收
- 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
- 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~