消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.4 分项工程验收


7.4.1 通风空调系统的电加热器应与送风机连锁,并应设无风断电、超温断电保护及报警装置。严寒地区、寒冷地区新风系统应设置防冻保护措施。
    检验方法:检查硬件配置及软件功能,在设备投入正常运行后,人为设置故障,检查连锁功能。
    检验数量:全部通风空调系统。

7.4.2 污染区和半污染区通风空调设备应能自动和手动控制,应急手动应有优先控制权,且应具备硬件连锁功能。
    检验方法:人工检查控制柜是否设置手/自动转换开关,当转换为手动时应可通过按键直接控制通风空调设备的启停,手动控制时送排风机的启停顺序应有硬件连锁。
    检验数量:全部污染区和半污染区通风空调设备。
7.4.3 通风空调系统启动和停机过程应采取防止负压区域的负压值超出围护结构和有关设备的安全范围的措施。
    检验方法:人工设置开启或关闭系统,观察开、关机过程中房间负压传感器显示值或通过压力仪表观察,核对设计文件中允许的最大负压值及与压力相关设备说明书中的压力要求。
    检验数量:全部负压区域的通风空调系统。
7.4.4 污染区和半污染区应设送、排风系统正常运转的标志,当送、排风机运转不正常时应能紧急报警。
    检验方法:人工检查控制柜上风机运行指示灯,计算机上风机运行显示标志,人为制造风机故障,检查报警及投入功能的运行情况。
    检验数量:全部污染区和半污染区送、排风系统。
7.4.5 电加热器外壳接地,应符合本规范第7.3.1条的规定。
    检验方法:现场检查接地线的连接位置及牢固程度。
    检验数量:全部电加热器。
条文说明
7.4. 1 如果风机未启动或无风状态电加热器干烧会引起火灾,因此投入使用电加热器时一定要满足有风条件。寒冷地区应设防冻保护,其报警是作用于停机还是启动预热等,应根据情况而定。
7.4.2 如果通风空调设备自带控制系统,则应具备硬件的手动或自动转换功能,并应在控制系统中设置紧急停止按钮;如果配置计算机监控系统,除具备以上功能外,还应在计算机软件上设置手动控制优先功能,当计算机软件上为手动控制时,应可以手动打开或关闭系统。
7.4.3 维持负压区域压力梯度通风空调系统的送、排风机应连锁启停,认真调试,尤其需要调试启动和停止的过渡过程,在过渡过程中负压值不能太大,影响区域的围护结构和与环境压力有关的设备正常运行。
7.4.4 本条为软硬件要求。硬件要求,即在控制柜上应设置排风运行正常指示灯;软件要求,即在计算机上能显示风机运行状态,应能对不同类型故障分别报警,例如当风机配电线路过载时热继电器报警,但是否立即断电则要求工作人员评估后确定,如果风机停机造成压力失控要比因过载损坏电机的损失大时,就应该让风机短时间带故障运行,因为过载毕竟还未造成短路,短时间的过载并不立即引起火灾,在某些情况下可让线路超过允许温度运行,即牺牲一些使用寿命以保证对某些负荷的持续供电,这时保护可作用于报警信号。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

传染病医院建筑施工及验收规范 GB50686-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载