目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.2 材料和设备要求
6.2.1 通风空调系统各类调节装置应严密,调节灵活,操作方便。
6.2.2 空气过滤器的类型和性能参数应符合设计要求。
6.2.3 空调设备的选用应符合下列规定:
1 不应采用淋水式空气处理机组。当采用表面冷却器时,通过盘管所在截面的气流速度不宜大于2.0m/s。
2 空调设备内的各级过滤器宜为一次抛弃或自动更新型。
3 各级空气过滤器前后宜设压差测量装置,测量管应通畅,安装严密。
4 加湿设备与其后的过滤段之间应有足够的汽化距离。
6.2.4 空调净化系统宜选用风压变化较大时风量变化较小的风机。
6.2.5 负压隔离病房应符合下列规定:
1 不应采用普通的风机盘管机组或房间空调器。
2 排风管道、气密阀与病房相通的送风管道应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、易消毒的材料制作。
3 排风高效过滤器的效率不宜低于B类。
6.2.1 各类调节装置(如风阀、水阀),其产品性能和安装都应严密。调节机构应灵活,调节装置的安装应利于操作和维修。
6.2.2 空气过滤器的类型和性能参数决定着过滤器的过滤效果。
6.2.3 对本条各款说明如下:
1 淋水式空气处理机组容易造成病源微生物的繁殖,不应采用。由于盘管表面有水滴,风速大于2.0m/s,造成飞水的可能性加大,应在表面式冷却器后加挡水板。
2 空气过滤器采用一次抛弃或自动更新型是为了保证过滤效果,避免过滤器重复使用。在实际使用过程中,使用单位为节约成本对无纺布等过滤器清洗后进行多次重复使用,此做法有一定的泄漏风险。
3 过滤器前后加压差测量装置是为了检测过滤器的阻力,方便及时更换过滤器。
4 水完全气化需要足够的气化距离,不同加湿方式(如电加热、干蒸汽加湿)、加湿条件(如温度、风速)等所需的气化距离不同。
6.2.4 空调净化系统各级过滤器随着使用时间的增加,容尘量逐渐增加,系统阻力也随之增加。选用风压变化较大时,风量变化较小的风机,可使空调净化系统的风量稳定在一定范围内。如采用变频风机,使风机的电机功率与所需风压相适应,可以降低风机的运行费用。
6.2.5 对本条各款说明如下:
1 由于普通风机盘管或空调器内容易孳生病源微生物,形成负压隔离病房的污染源。
2 负压隔离病房需要定期进行消毒处理,负压隔离病房消毒时,需要关闭送、排风支管的密闭阀,负压隔离病房消毒后要进行通风,因此提出本条要求。
3 负压隔离病房发生病源污染物的泄漏是很危险的,因此要求排风高效过滤器的效率不宜低于B类。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料和设备要求
- 3.2 施工要求
- 4 建筑
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料要求
- 4.3 施工要求
- 4.4 分项工程验收
- 5 给水排水
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料和设备要求
- 5.3 施工要求
- 5.4 分项工程验收
- 6 采暖通风与空气调节
- 6.1 一般规定
- 6.2 材料和设备要求
- 6.3 施工要求
- 6.4 分项工程验收
- 7 电气与智能化
- 7.1 一般规定
- 7.2 材料和设备要求
- 7.3 施工要求
- 7.4 分项工程验收
- 8 医用气体
- 8.1 一般规定
- 8.2 材料和设备要求
- 8.3 施工要求
- 8.4 分项工程验收
- 9 消防
- 9.1 一般规定
- 9.2 材料和设备要求
- 9.3 施工要求
- 9.4 分项工程验收
- 10 工程检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 环境指标检测
- 11 工程验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 工程验收
- 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
- 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~