6.4 分项工程验收
6. 4.1 污染区和半污染区送排风管道上的密闭阀应符合设计要求。
检验方法:检查产品资料、现场位置和目测观察。
检验数量:全部污染区和半污染区送排风管道上的密闭阀。
6.4.2 污染区和半污染区空调机组应符合本规范第6.2.3条的要求。
检验方法:检查产品资料、目测观察。
检验数量:全部污染区和半污染区空调机组。
6.4.3 负压隔离病房排风机、送风机连锁,应符合本规范第6.3.9条的规定。
检验方法:检查产品资料、目测观察和现场试验。
检验数量:全部负压隔离病房排风机、送风机。
6. 4.4 负压隔离病房排风高效过滤器,应符合本规范第6.2.5、6.3.9条的规定。
检验方法:检查产品资料,目测观察和现场试验。
检验数量:全部负压隔离病房排风高效过滤器。
6.4.1 房间消毒时,密闭阀是为了消毒房间与其他房间隔离而设置的,其安装位置、严密性对消毒效果有直接的影响。产品资料内容包括产品说明书、检验报告、合格证等。
6.4.2 不仅要检查产品说明书、检验报告、合格证等产品资料,还要进行产品的观感质量和安装质量检查。
6. 4.3 应首先检查送风机和排风机的说明书、检验报告、合格证等产品资料。再检查风机和相关电气的安装是否符合要求,最后进行风机的开、关机试验。开、关机试验过程中,整个污染区和半污染区的房间不能出现反向气流。
6.4.4 产品资料包括排风高效过滤器的说明书、检验报告、合格证等资料。系统正常运行条件下,进行现场检漏或安装前预先检漏。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料和设备要求
- 3.2 施工要求
- 4 建筑
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料要求
- 4.3 施工要求
- 4.4 分项工程验收
- 5 给水排水
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料和设备要求
- 5.3 施工要求
- 5.4 分项工程验收
- 6 采暖通风与空气调节
- 6.1 一般规定
- 6.2 材料和设备要求
- 6.3 施工要求
- 6.4 分项工程验收
- 7 电气与智能化
- 7.1 一般规定
- 7.2 材料和设备要求
- 7.3 施工要求
- 7.4 分项工程验收
- 8 医用气体
- 8.1 一般规定
- 8.2 材料和设备要求
- 8.3 施工要求
- 8.4 分项工程验收
- 9 消防
- 9.1 一般规定
- 9.2 材料和设备要求
- 9.3 施工要求
- 9.4 分项工程验收
- 10 工程检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 环境指标检测
- 11 工程验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 工程验收
- 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
- 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~