目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.1 一般规定
6.1.1 采暖通风与空气调节系统所用空调机组、高效空气过滤器等设备,应符合国家现行相关标准的规定。
6.1.2 通风空调系统的风管应按现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591的有关规定进行严密性试验。
6.1.3 通风空调系统应对设备进行单机试运转,合格后方可进行系统调试。
6.1.4 通风空调系统的施工和验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。
6.1.1 空调机组、高效空气过滤器等设备是采暖通风与空气调节系统的重要设备,其质量的好坏关系到系统的安全运行。组合式空调机组应按现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的有关规定执行。洁净手术室空调机组应按国家标准《洁净手术室用空气调节机组》GB/T 19569的有关规定执行。高效空气过滤器应按现行国家标准《高效空气过滤器》GB/T 13554的有关规定执行。
6.1.2 传染病医院通风空调系统的严密性试验对减少系统的漏风量有很关键的作用。
6.1.3 单机试运转的设备包括空调机组、水泵、风机等。
6.1.2 传染病医院通风空调系统的严密性试验对减少系统的漏风量有很关键的作用。
6.1.3 单机试运转的设备包括空调机组、水泵、风机等。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:6 采暖通风与空气调节
- 下一节:6.2 材料和设备要求
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料和设备要求
- 3.2 施工要求
- 4 建筑
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料要求
- 4.3 施工要求
- 4.4 分项工程验收
- 5 给水排水
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料和设备要求
- 5.3 施工要求
- 5.4 分项工程验收
- 6 采暖通风与空气调节
- 6.1 一般规定
- 6.2 材料和设备要求
- 6.3 施工要求
- 6.4 分项工程验收
- 7 电气与智能化
- 7.1 一般规定
- 7.2 材料和设备要求
- 7.3 施工要求
- 7.4 分项工程验收
- 8 医用气体
- 8.1 一般规定
- 8.2 材料和设备要求
- 8.3 施工要求
- 8.4 分项工程验收
- 9 消防
- 9.1 一般规定
- 9.2 材料和设备要求
- 9.3 施工要求
- 9.4 分项工程验收
- 10 工程检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 环境指标检测
- 11 工程验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 工程验收
- 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
- 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~