目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.2 材料和设备要求
5.2.1 污染区和半污染区用水点应采用非接触性或非手动开关,并应防止污水外溅。
5.2.2 污染区和半污染区排水管道应采用耐腐蚀的管道。排放含有放射性污水的管道应采取防辐射措施。
5.2.3 污染区和半污染区的无水封地漏应加存水弯,存水弯的水封不应小于50mm,且不应大于75mm。
5.2.4 污染区和半污染区的洁具应采用易于清洁和消毒的设备。
5.2.5 负压隔离病房应符合下列规定:
1 应单独设置通气立管。
2 排水通气立管上宜加耐湿和耐腐蚀的高效过滤器。
3 地面排水应采用可开启的密闭地漏。
5.2.1 污染区和半污染区是可能含有病源微生物的区域,采用非接触性或非手动开关以免交叉感染,非接触性是指感应式阀门等,非手动开关是指脚踏阀门等。防止污水外溅的措施除了考虑手盆等产品的防止污水外溅,也要考虑当用水点靠墙安装时,墙面的防水问题。
5.2.2 检验科、实验室等使用化学试剂的排水管道可用聚丙烯、聚氯乙烯材料。排放含有放射性污水的管道可采用机制铸铁(含铅)管道,立管应安装在壁厚不小于150mm的混凝土管道井内。
5.2.3 地漏采用无水封地漏加存水弯保证水封的效果。水封高度过小,存水容易蒸发干,起不到隔断作用;水封过高,容易造成排水不畅。
5.2.4 洗涤槽、手盆、小便斗、大便器等应选用冲洗效果好、污物不易黏附在表面的器具。洁具给水排水的接管宜暗装,以利于清洁和消毒。
5.2.5 对本条各款说明如下:
1 负压隔离病房是传染病医院潜在污染最严重的区域,其排水通气立管与其他区域的通气立管共用时,可能造成病源微生物扩散到其他区域,因此规定负压隔离病房单独设置通气立管,不应与其他区域共用通气立管。
2 负压隔离病房排水通气管内的气体可能含有病源微生物,为避免污染环境,在排水通气管口宜加装高效过滤器。由于通气立管内的空气比较潮湿,高效过滤器长期置于室外,所以高效过滤器应耐湿和耐腐蚀。
3 采用密闭地漏以减少污染。密闭地漏一般由不锈钢制成,但国内现有安装的密闭地漏大部分都不带过滤网,对于排水中含有毛发、纤维等污物的排水,为防止阻塞,可选用带过滤网的密闭地漏。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料和设备要求
- 3.2 施工要求
- 4 建筑
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料要求
- 4.3 施工要求
- 4.4 分项工程验收
- 5 给水排水
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料和设备要求
- 5.3 施工要求
- 5.4 分项工程验收
- 6 采暖通风与空气调节
- 6.1 一般规定
- 6.2 材料和设备要求
- 6.3 施工要求
- 6.4 分项工程验收
- 7 电气与智能化
- 7.1 一般规定
- 7.2 材料和设备要求
- 7.3 施工要求
- 7.4 分项工程验收
- 8 医用气体
- 8.1 一般规定
- 8.2 材料和设备要求
- 8.3 施工要求
- 8.4 分项工程验收
- 9 消防
- 9.1 一般规定
- 9.2 材料和设备要求
- 9.3 施工要求
- 9.4 分项工程验收
- 10 工程检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 环境指标检测
- 11 工程验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 工程验收
- 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
- 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~