目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
11.2 工程验收
11.2.1 环境指标检测完成后,工程质量竣工验收前建设单位应组织专家组按本规范附录A规定的评价项目和判定方法进行综合性能评定。综合性能评定的结论分为合格、限期整改和不合格三类。对于综合性能符合规范要求的,判定为合格;对于存在问题,但经过整改后能符合规范要求的,判定为限期整改;对于不符合规范要求,判定为不合格。
11.2.2 对于综合性能评定判定为限期整改和不合格的项目,整改完毕后应组织专家组对整改部分重新进行综合性能评定。
11.2.3 对于综合性能评定判定为限期整改或不合格的工程,不应进行工程质量竣工验收。
11.2.4 传染病医院建筑工程质量竣工验收应由建设单位负责组织,由建设单位、施工单位(含分包单位)、设计单位、监理单位各方(项目)负责人参加,组成工程验收组负责执行和确认。
11.2.5 工程质量竣工验收合格应符合下列规定。
1 综合性能评定的结论应为合格。
2 环境指标检测报告的结论应为合格。
3 所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。
4 质量控制资料应完整。
5 所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
6 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
7 观感质量验收应符合要求。
11.2.1 由于传染病医院建筑影响范围比较大,如果出现病源微生物的扩散,可能造成重大的公共卫生事件。传染病医院建筑相对于普通民用建筑,其综合性能有很多特殊要求,传染病医院建筑不仅要求工程质量合格,综合性能还应达到使用要求,因此不仅要对工程质量进行竣工验收,也要对综合性能是否达到使用要求进行评定。按照我国的建筑法规,工程质量竣工验收合格后工程就可以投入使用了,所以规定综合性能评定在工程质量竣工验收之前。综合性能评定应成立专家组,综合性能评定专家组应包括建筑、医学、管理等方面的专家。综合性能评定的依据包括专家组的现场抽查、工程质量检测报告、环境指标检测报告、施工过程的资料、观感质量检查、工程设计资料、招投标资料等。
将综合性能评定的结论分为三类,实际上反映了工程的质量。对于判定为不合格的项目,经过较大的整改后,最终工程还是要达到合格的。先对其判定为不合格,说明其存在的问题比较大,也是对工程各方的批评与警示。
11. 2.2 为了保证整改部分满足功能要求,传染病医院建筑的特殊性要求整改完成后,应仍组织专家组来进行评定。
11.2.3 综合性能评定是保证传染病医院建筑使用功能的重要环节,也是传染病医院建筑工程质量竣工验收的前提,故综合性能评定应严格执行。
11. 2.4 本条规定工程质量竣工验收应由建设单位负责人或项目负责人组织,由于设计、施工、监理单位都是责任主体,因此设计、施工单位负责人或项目负责人及施工单位的技术、质量负责人和监理单位的总监理工程师均应参加验收。
11. 2.5 验收合格的条件有七个:因为传染病医院要控制病源微生物的传播,这就要求对负压隔离病房、污染区和半污染区进行环境指标的检测,以判定这些区域是否达到设计和使用要求。
除构成单位工程的各分部工程应为合格,资料文件应完整以外,涉及安全和使用功能的分部工程应进行检验资料的复查,不仅要全面检查其完整性,而且对分部工程验收时补充进行的见证抽样检验报告也要复核,消防部门规定的消防电气检测报告进行复核,这种强化验收的手段体现了对安全和主要使用功能的重视。
此外,对主要使用功能还须进行抽查。使用功能的检查是对建筑工程和设备安装工程最终质量的综合检验,也是用户最为关心的内容。因此,在分项、分部工程验收合格的基础上,工程质量竣工验收时再作全面检查。抽查项目是在检查资料文件的基础上由参加验收的各方人员商定。检查按有关专业工程施工质量验收标准进行。
最后,还须由参加验收的各方人员共同进行观感质量检查,最后共同确定验收结论。
- 上一节:11.1 一般规定
- 下一节:附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料和设备要求
- 3.2 施工要求
- 4 建筑
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料要求
- 4.3 施工要求
- 4.4 分项工程验收
- 5 给水排水
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料和设备要求
- 5.3 施工要求
- 5.4 分项工程验收
- 6 采暖通风与空气调节
- 6.1 一般规定
- 6.2 材料和设备要求
- 6.3 施工要求
- 6.4 分项工程验收
- 7 电气与智能化
- 7.1 一般规定
- 7.2 材料和设备要求
- 7.3 施工要求
- 7.4 分项工程验收
- 8 医用气体
- 8.1 一般规定
- 8.2 材料和设备要求
- 8.3 施工要求
- 8.4 分项工程验收
- 9 消防
- 9.1 一般规定
- 9.2 材料和设备要求
- 9.3 施工要求
- 9.4 分项工程验收
- 10 工程检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 环境指标检测
- 11 工程验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 工程验收
- 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
- 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~