消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.3 施工要求


4.3.1 传染病医院建筑的装饰装修工程施工应做到墙面平滑、地面平整、现场清洁。
4.3.2 手术室、ICU等洁净用房和负压隔离病房的墙面、楼(地)面和顶棚,应采用便于清扫、冲洗、消毒的构造及工艺。设计有圆角要求的,圆弧半径应满足设计的要求,当设计无要求时,圆弧半径不应小于30mm,圆角材料与其他材料的缝隙应采取密封措施。
4.3.3 设置地漏或排水沟的房间,排水坡度应符合设计要求,当设计无要求时,不应小于0.5%,楼(地)面应作防水处理,防水层向墙面上返高度不应低于250mm。
4.3.4 污染区和半污染区所有墙画、顶棚的缝隙和孔洞都应填实密封。有压差要求的房间宜在合适位置预留测压孔,其孔径应与所配的压力表孔径一致,测压孔未使用时应有密封措施。
4.3.5 负压隔离病房应符合下列规定:
      1 风管和其他管线暗敷时,宜设置设备夹层或上人吊顶;当采用轻质不上人吊顶时,吊顶内宜设检修通道。
      2 病房及其缓冲间的门不宜采用木制门。
      3 门应密封严密。门框密封面上有密封条时,在门扇关闭后,密封条应处于压缩状态。
      4 应采用密闭窗,玻璃应耐撞击、防破碎。窗玻璃应用密封胶固定、封严。当采用密封条密封时,玻璃与密封条的接触应平整,密封条不得卷边、脱槽、缺口、断裂。
      5 围护结构表面的所有缝隙应密封。
      6 房间的隔墙宜到顶,与楼板底的缝隙宜填实密封。
      7 窗应与其安装部位的表面齐平,且不宜设窗台,当不能齐平时,窗台应采用斜坡、弧坡,边、角应为圆弧过渡。
      8 顶棚上不应设置人孔、管道检修口。
条文说明
4.3.1 本条为传染病医院建筑装饰装修工程施工的基本要求。
4.3.2 有洁净要求的房间和负压隔离病房应尽量减少积尘面(特别是水平凸凹面),以免在室内气流作用下引起积尘的二次飞扬,一般在墙面和地面的相交位置做小圆角,以减少卫生死角,防止积灰,便于清洁。实践中彩钢板墙体的圆角多采用弧铝,PVC地面与土建墙的交角多采用PVC直接上墙面,交角处内衬橡胶条,两者成型的圆角多为30mm。踢脚应与墙面平齐或略缩进不大于3mm。
4.3.3 设置地漏或排水沟的房间,应有足够的排水坡度,以便于水的排出,并应作防水,避免因渗漏而影响建筑功能。
4.3.4 污染区和半污染区如果密封不严,容易造成病源微生物扩散,排风量增大,空调负荷增加。有压差要求的房间,很多工程中未设置测压孔,而是通过门下的缝隙进行压差的测量,如果门的缝隙较大时,压差不容易满足,门的缝隙较小时,容易压住测压管,使测量不准确,建议预留测压孔。
4. 3.5 在负压隔离病房设置吊顶或设备夹层,主要用于布置设备管线,吊顶可以是有一定承重能力的上人吊顶,也可以是不上人的轻质吊顶:由于不能在负压隔离病房内设置检修口,因此在不上人轻质吊顶内需要设置检修通道。病房与缓冲间的门可为平开门或上导轨推拉门,病房缓冲间与污染走廊的门应为平开门。
    第3~6款的密封要求主要是为了防止病源微生物的扩散,也能起到节能的作用。
    负压隔离病房内是污染区,不能在顶棚上设检修口,应在清洁区内留检修人孔,以便于检修并防止病源微生物的扩散。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

传染病医院建筑施工及验收规范 GB50686-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载