目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.1 一般规定
5.1.1 给水管道应采用与管材相适应的管件。生活给水系统所采用的管道材料应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。
5.1.2 室内给水管道应进行水压试验。排水管道应进行通球试验。阀门安装前,应作强度试验和严密性试验。试验方法应符合设计要求,当设计无要求时,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定执行。
5.1.2 室内给水管道应进行水压试验。排水管道应进行通球试验。阀门安装前,应作强度试验和严密性试验。试验方法应符合设计要求,当设计无要求时,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定执行。
条文说明
5.1.1 医院可根据其使用要求和自身经济情况选择具体给水管道材料,所选择的给水管道及管件材质力求合理、统一。生活给水管道系统不宜采用镀锌钢管,可选用给水塑料管、铜管、不锈钢管。管材、管件内表面应进行相关处理,使其达到能供给饮用水标准。
5.1.2 现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中对给水管道的水压试验、排水管道的通球试验、阀门安装前的强度试验和严密性试验的方法都作了严格的规定,如:各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;排水主立管及水平干管管道作通球试验的球径不小于排水管道管径的2/3,通球率达到100%等。
5.1.2 现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中对给水管道的水压试验、排水管道的通球试验、阀门安装前的强度试验和严密性试验的方法都作了严格的规定,如:各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;排水主立管及水平干管管道作通球试验的球径不小于排水管道管径的2/3,通球率达到100%等。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5 给水排水
- 下一节:5.2 材料和设备要求
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料和设备要求
- 3.2 施工要求
- 4 建筑
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料要求
- 4.3 施工要求
- 4.4 分项工程验收
- 5 给水排水
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料和设备要求
- 5.3 施工要求
- 5.4 分项工程验收
- 6 采暖通风与空气调节
- 6.1 一般规定
- 6.2 材料和设备要求
- 6.3 施工要求
- 6.4 分项工程验收
- 7 电气与智能化
- 7.1 一般规定
- 7.2 材料和设备要求
- 7.3 施工要求
- 7.4 分项工程验收
- 8 医用气体
- 8.1 一般规定
- 8.2 材料和设备要求
- 8.3 施工要求
- 8.4 分项工程验收
- 9 消防
- 9.1 一般规定
- 9.2 材料和设备要求
- 9.3 施工要求
- 9.4 分项工程验收
- 10 工程检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 环境指标检测
- 11 工程验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 工程验收
- 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
- 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~