目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
9.1 一般规定
9.1.1 传染病医院建筑消防用电设备应采用专用回路供电,并应设应急电源,火灾时应急电源应能自动切换。
9.1.2 消防供水管道和气体灭火剂输送管道应进行强度试验和严密性试验。
9.1.2 消防供水管道和气体灭火剂输送管道应进行强度试验和严密性试验。
条文说明
9.1.1 本条规定的供电回路是指从低压总配电室(包括分配电室)至消防设备最末级配电箱的配电线路。火灾时保证消防用电设备的持续供电对人员的疏散、火势的控制与扑救至关重要,因此消防用电设备的配电线路应单独设置。为避免火灾时火势沿配电线路蔓延及触电事故的发生,在切断非消防电源的同时,应保证消防用电设备配电线路仍能继续供电。此外考虑到传染病医院建筑消防供电安全的重要性,要求设置应急电源,一旦消防专用回路供电失效,自动切换至应急电源持续供电。
9.1.2 消防供水管道按照现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定进行试验,气体灭火剂输送管道按照现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263的有关规定进行试验。
9.1.2 消防供水管道按照现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定进行试验,气体灭火剂输送管道按照现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263的有关规定进行试验。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:9 消防
- 下一节:9.2 材料和设备要求
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料和设备要求
- 3.2 施工要求
- 4 建筑
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料要求
- 4.3 施工要求
- 4.4 分项工程验收
- 5 给水排水
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料和设备要求
- 5.3 施工要求
- 5.4 分项工程验收
- 6 采暖通风与空气调节
- 6.1 一般规定
- 6.2 材料和设备要求
- 6.3 施工要求
- 6.4 分项工程验收
- 7 电气与智能化
- 7.1 一般规定
- 7.2 材料和设备要求
- 7.3 施工要求
- 7.4 分项工程验收
- 8 医用气体
- 8.1 一般规定
- 8.2 材料和设备要求
- 8.3 施工要求
- 8.4 分项工程验收
- 9 消防
- 9.1 一般规定
- 9.2 材料和设备要求
- 9.3 施工要求
- 9.4 分项工程验收
- 10 工程检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 环境指标检测
- 11 工程验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 工程验收
- 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
- 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~