消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

19.2 系统组成及功能


19.2.1 火灾自动报警系统应具备火灾的自动报警、手动报警、通信和网络信息报警,并应实现火灾救灾设备的控制及与相关系统的联动控制。
19.2.2 火灾自动报警系统应由设置在控制中心的中央级监控管理系统、车站和车辆基地的车站级监控管理系统、现场级监控设备及相关通信网络等组成。
19.2.3 火灾自动报警系统的中央级监控管理系统宜由操作员工作站、打印机、通信网络、不间断电源和显示屏等设备组成,并应具备下列功能:
        1 接收全线火灾灾情信息,对线路消防系统、设施监控管理;
        2 发布火灾涉及有关车站消防设备的控制命令;
        3 接收并储存全线消防报警设备主要的运行状态;
        4 与各车站及车辆基地等火灾自动报警系统进行通信联络;
        5 火灾事件历史资料存档管理。
19.2.4 火灾自动报警系统的车站级应由火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、打印机、不间断电源和消防联动控制器手动控制盘等组成,并应具备下列功能:
        1 与火灾自动报警系统中央级管理系统及本车站现场级监控系统间进行通信联络;
        2 管辖范围内实时火灾的报警,监视车站管辖内火灾灾情;
        3 采集、记录火灾信息,并报送火灾自动报警系统中央监控管理级;
        4 显示火灾报警点,防、救灾设施运行状态及所在位置画面;
        5 控制地铁消防救灾设备的启、停,并显示运行状态;
        6 接受中央级火灾自动报警系统指令或独立组织、管理、指挥管辖范围内的救灾;
        7 发布火灾联动控制指令。
19.2.5 火灾自动报警系统现场控制级应由输入输出模块、火灾探测器、手动报警按钮、消防电话及现场网络等组成,并应具备下列功能:
        1 监视车站管辖范围内灾情,采集火灾信息;
        2 消防泵的低频巡检信号、运行状态、设备故障、管压力信号;
        3 监视消防电源的运行状态;
        4 监视车站所有消防救灾设备的工作状态。
19.2.6 地铁全线火灾自动报警与联动控制的信息传输网络宜利用地铁公共通信网络,火灾自动报警系统现场级网络应独立配置。
条文说明
19.2.2 随着计算机和通信网络迅速发展和计算机软件技术在现代消防技术中的大量应用,FAS的结构形式已呈多样化,火灾自动报警技术的发展趋向智能化。地铁工程特点是以行车线路为单元组建管理机制,每一条线路管理范围从几公里至几十公里,按这种线形工程管理的需要,全线宜设控制中心集中管理一车站分散控制的报警系统形式,即由中央管理级、车站与车辆基地现场级以及相关网络和通信接口等环节组成,使管辖内任意点的火灾信息和全线管理中心下达的所有指令均在全线范围内迅速无阻的传输,以保障火灾早期发现,及时救援。在设计中根据工程建设要求,投资条件,管理体制,联动控制功能的繁简要求等,可设计成自己需要的系统形式。
19.2.3 本条中规定的设备配置应以满足控制中心中央级管理和监控功能的需要为准。地铁工程通风系统兼排烟系统,当区间和车站发生火灾时,排烟运行模式涉及有关车站的通风设备,由于有关车站不一定能接收本站管辖外的火灾信息,为此本条规定,系统有“发布火灾涉及有关车站消防设备的控制命令”的功能。
19.2.6 地铁自控系统较多,多数需求全线贯通的信息传输信道,为通信设施合理利用,维修管理方便,降低工程造价,地铁一般设有全线公共通信网络,宜将全线所有信息的传输均纳入通信网或相应的集成系统,本条规定了地铁全线火灾报警与联动控制的信息传输网络不宜独立配置,可利用地铁公共通信网络,但FAS现场级网络应独立配置。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

地铁设计规范 GB50157-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载