4.3 一致性试验


4.3.1 目的
检验探测器的响应阈值分布的一致性。
4.3.2 试验方法
按4.2.3条规定方法,分别测量10只试样响应点D值,其中最大值为Dmax,最小值为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.3.3 要求
响应阈值比Smax:Smin应不大于2.0。
4.3.4 设备
紫外火焰试样检测装置。