目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.12 恒定湿热(耐久)试验
4.12.1 目的
检验探测器耐受高湿度环境的能力。
4.12.2 试验方法
4.12.2.1 将试样及其底座放在湿热试验箱中。
4.12.2.2 调节湿热试验箱,使试样在温度为40℃±2℃、相对湿度为93%±3%的条件下持续21 d。
4.12.2.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置1 h。然后按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.12.3 要求
试样应满足下述要求:
a)恢复到正常监视状态时,试样不应发出火灾报警信号或故障信号;
b)试验后,试样应无破坏涂覆和腐蚀现象,响应阈值比Smax:Smin应不大于1.6。
4.12.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的有关规定。
- 上一节:4.11 恒定湿热(运行)试验
- 下一节:4.13 腐蚀试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 一般要求
- 4 要求与试验方法
- 4.1 总则
- 4.2 响应阈值测量
- 4.3 一致性试验
- 4.4 重复性试验
- 4.5 方位试验
- 4.6 通电试验
- 4.7 电源参数波动试验
- 4.8 环境光线干扰试验
- 4.9 高温(运行)试验
- 4.10 低温(运行)试验
- 4.11 恒定湿热(运行)试验
- 4.12 恒定湿热(耐久)试验
- 4.13 腐蚀试验
- 4.14 绝缘电阻试验
- 4.15 耐压试验
- 4.16 振动(正弦)(运行)试验
- 4.17 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.18 冲击试验
- 4.19 碰撞试验
- 4.20 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.21 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 4.22 静电放电抗扰度试验
- 4.23 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.24 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.25 火灾灵敏度试验
- 5 检验规则
- 6 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~