4.17 振动(正弦)(耐久)试验


4.17.1 目的
检验探测器长时间承受振动影响的能力。
4.17.2 试验方法
4.17.2.1 将试样及其底座固定在振动试验台上。
4.17.2.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10 Hz~150 Hz的频率循环范围内,以10 m/s2的加速度幅值,1 oct/min的扫频速率,各进行20次扫频循环。
4.17.2.3 试验后,按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin
4.17.3 要求
试样应满足下述要求:
a)恢复到正常监视状态时,试样不应发出火灾报警信号或故障信号;
b)试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,响应阈值比Smax:Smin应不大于1.3。
4.17.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。