消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.22 静电放电抗扰度试验


4.22.1 目的
检验探测器对带静电人员、物体造成的静电放电的适应性。
4.22.2 试验方法
4.22.2.1 将试样放在距接地参考平面0.8 m的支架上。接通电源,使试样处于正常监视状态,保持 15 min。
4.22.2.2 对绝缘体外壳的试祥,实施空气放电;对导体外壳的试样,实施接触放电。
4.22.2.3 按GB/T 17626.2—1998中的要求,对试样施加表4所示条件的电磁干扰:
静电放电抗扰度试验条件
4.22.2.4 干扰期间,观察并记录试样的工作状态。
4.22.2.5 干扰结束后,按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.22.3 要求
试验期间,试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号;试验后,试样响应阈值比Smax:Smin应不大于1.3。
4.22.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.2—1998的规定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

点型紫外火焰探测器 GB12791-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载