4.11 恒定湿热(运行)试验


4.11.1 目的
检验探测器在高湿度环境中使用的适应性。
4.11.2 试验方法
4.11.2.1 将试样及其底座放在湿热试验箱中,接通控制和指示设备,使其处于正常监视状态。
4.11.2.2 调节湿热试验箱,使试样在温度为40℃±2℃、相对湿度为93%±3%的条件下持续4 d。试验期间,观察并记录试样的工作状态。
4.11.2.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置1 h。然后按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.11.3 要求
试验期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号;试验后,试样应无破坏涂覆和腐蚀现象,响应阈 值比Smax:Smin应不大于1.3。
4.11.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的有关规定。