目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.14 绝缘电阻试验
4.14.1 目的
检验探测器的绝缘性能。
4.14.2 试验方法
4.14.2.1 在正常大气条件下,将试样及其底座安装在绝缘电阻试验设备的一块金属板上(电压地端), 将试样的所有接点相互短接,并在该短接处和金属板间施加500X(1±0.1)V的直流电压,持续 60 s±5 s,测量绝缘电阻。
4.14.2.2 将试样放置到温度为40°C±2°C的干燥箱内干燥6 h后,再放置到温度为40°C±2°C、相对湿度为93%±3%的湿热试验箱内,保持4 d。然后在正常大气条件下放置1 h,按上述方法测量绝缘电阻。
4.14.3 要求
试样的外部带电端子与外壳间的绝缘电阻在正常大气条件下应不小于100 MΩ,在温度为40°C±2°C、相对湿度为93%±3%的湿热环境下应不小于1 MΩ。
4.14.4 试验设备
绝缘电阻试验装置主要技术参数:
a)试验电压:直流500X(1±0.1)V(地端为金属板);
b)测量范围:0~500 MΩ;
c)最小分度:0.1 MΩ;
d)记时时间:60s±5s。
注:在不具备专用试验装置的情况下,也可用兆欧表或摇表测量。
检验探测器的绝缘性能。
4.14.2 试验方法
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 一般要求
- 4 要求与试验方法
- 4.1 总则
- 4.2 响应阈值测量
- 4.3 一致性试验
- 4.4 重复性试验
- 4.5 方位试验
- 4.6 通电试验
- 4.7 电源参数波动试验
- 4.8 环境光线干扰试验
- 4.9 高温(运行)试验
- 4.10 低温(运行)试验
- 4.11 恒定湿热(运行)试验
- 4.12 恒定湿热(耐久)试验
- 4.13 腐蚀试验
- 4.14 绝缘电阻试验
- 4.15 耐压试验
- 4.16 振动(正弦)(运行)试验
- 4.17 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.18 冲击试验
- 4.19 碰撞试验
- 4.20 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.21 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 4.22 静电放电抗扰度试验
- 4.23 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.24 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.25 火灾灵敏度试验
- 5 检验规则
- 6 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~