4.23 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验


4.23.1 目的
检验探测器抗电快速瞬变脉冲群干扰的能力。
4.23.2 试验方法
4.23.2.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态,保持15 min。
4.23.2.2 按GB/T 17626.4—1998中的要求,对试样施加表5所示条件的电磁干扰:
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验条件
4.23.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
4.23.2.4 干扰结束后,按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.23.3 要求
试验期间,试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号;试验后,试样响应阈值比Smax:Smin应不大于1.3。
4.23.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.4—1998的有关要求。