4.6 通电试验


4.6.1 目的
检验探测器在正常大气条件下工作的稳定性。
4.6.2 试验方法
使试样在正常监视状态下连续运行7 d。试验后,按4.2.3条规定方法测量试样响应点D值,与该试样在一致性试验中的响应点D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.6.3 要求
试验期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号;试验后,响应阈值比Smax:Smin应不大于1.3。
4.6.4 试验设备