4.18 冲击试验
4.18.1 目的
检验探测器对非经常性机械冲击的抗干扰性。
4.18.2 试验方法
4.18.2.1 将试样及其底座固定在冲击试验台上,接通控制和指示设备,使其处于正常监视状态。
4.18.2.2 对质量为M(kg)的试样,当M≤4.75时,峰值加速度为(100-20M)X10 m/s2;当M>4.75 时,峰值加速度为0,脉冲时间为6 ms。启动冲击试验台,对试样的6个方向进行冲击。
4.18.2.3 试验后,按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.18.3 要求
试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,响应阈值比Smax:Smin应不大于1.3。
4.18.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。
