4.8 环境光线干扰试验


4.8.1 目的
检验探测器在环境光线作用下性能的稳定性。
4.8.2 试验方法
4.8.2.1 安装试样
将环境光线干扰模拟装置放置在紫外火焰试样检测装置光源与试样之间(如图3所示),使其与试 样的距离为500 mm。
环境光线干扰模拟装置结构图
4.8.2.2 试验步骤
a)所有灯不亮。
b)用两只25 W的白炽灯(色温为2850 K±100 K),亮1 s熄1 s,共20次。
c)用一只直径308 mm、30 W的环形荧光灯,亮1 s熄1 s,共20次。
d)用上述白炽灯和荧光灯,亮2 h。测量试样响应点D值。
e)所有灯不亮。
f) 测量试样响应点D值。
4.8.2.3 计算响应阈值比
按4.2.3条规定方法测量试样响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin值,计算响应阈值比Smax:Smin
4.8.3 要求
试验期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号,响应阈值比Smax:Smin应不大于1.6;试验后,试样响应阈值比Smax:Smin应不大于1.3。
4.8.4 试验设备
紫外火焰试样检测装置、环境光线干扰模拟装置。