4.13 腐蚀试验


4.13.1 目的
检验探测器抗腐蚀的能力。
4.13.2 试验方法
4.13.2.1 将试样及其底座放入腐蚀试验箱中。
4.13.2.2 对试样施加下述严酷等级的试验:
a)温度:25°C±2°C;
b)相对湿度:90%~96%;
c)SO2浓度:(25+5)X10-6(体积比);
d)试验周期:21 d。
4.13.2.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置7 d。然后按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin
4.13.3 要求
试样应满足下述要求:
a)恢复到正常监视状态时,试样不应发出火灾报警信号或故障信号;
b)试验后,试样应无破坏涂覆和腐蚀现象,响应阈值比Smax:Smin应不大于1.6。
4.13.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的有关规定。