消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5 检验规则


 5.1 产品出厂检验
企业在产品出厂前应对探测器进行下述试验项目的检验:
a)—致性试验;
b)方位试验;
c)重复性试验;
d)低温(运行)试验。
制造商应规定抽样方法、检验和判定规则。
5.2 型式检验
5.2.1 型式检验项目为本标准第4章4.3~4.25规定的试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。
5.2.2 有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
b)正式生产后,产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变,可能影响产品性能或正式投产满4年;
c)产品停产一年以上,恢复生产;
d)出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大;
e)发生重大质量事故。
5.2.3 检验结果按GB 12978中规定的型式检验结果判定方法进行判定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

点型紫外火焰探测器 GB12791-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载