4.5 方位试验


4.5.1 目的
确定探测器视锥角,检验试样在视锥角内不同角度的响应性能。
4.5.2 方法
按4.2.3条规定方法测量试样响应点D值。每测量一次后,将试样转动一个角度,使试样的轴线与光轴的夹角分别为0°、15°、30°、45°、60°。其中最大值为Dmax,最小值为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin
4.5.3 要求
试样视锥角应不小于60°,响应阈值比Smax:Smin应不大于2.0。