4.21 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验


4.21.1 目的
检验探测器在来自射频发射机产生的电磁骚扰环境下工作的适应性。
4.21.2 试验方法
4.21.2.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态,保持15 min。
4.21.2.2 按GB/T 17626.6—1998中的要求,对试样施加表3所示条件的电磁干扰:
射频场感应传导骚扰抗扰度试验条件
4.21.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
4.21.2.4 干扰结束后,按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.21.3 要求
试验期间,试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号;试验后,试样响应阈值比Smax:Smin应不 大于1.3。
4.21.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626. 6—1998的规定。