目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.3 设备与管理
5.3.1 水加热器必须运行安全、保证水质,产品的构造及热工性能应符合安全及节能的要求。
5.3.2 严禁浴室内安装燃气热水器。
5.3.3 热水系统和热媒系统采用的管材、管件、阀件、附件等均应能承受相应系统的工作压力和工作温度。
5.3.4 热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施;热水系统应设置防止热水系统超温、超压的安全装置,保证系统功能的阀件应灵敏可靠。
5.3.5 膨胀管上严禁设置阀门。
条文说明
5.3.1 导流型容积式水加热器、半容积式水加热器在使用过程中有可能产生90℃以上的高温热水和蒸汽,因此这些设备属于压力容器控制的范围,应按现行国家标准《压力容器》GB150和《管束换热器》GB151设计、制造和检验,以保证使用安全。
U形换热管束导流型容积式水加热器、半容积式水加热器的构造及热工性能应满足现行行业标准《导流型容积式水加热器和半容积式水加热器》CJ/T163的要求;浮动盘管型容积式水加热器、半容积式水加热器的热工性能应满足现行行业标准《导流型容积式水加热器和半容积式水加热器》CJ/T163的要求;U形管导流型容积式水加热器、半容积式水加热器是传统容积式水加热器的革新换代产品,其构造具有缩减或消除水加热器中冷、温水区保证热水水质的特点,其热工性能较传统产品有明显提高,节能效果好,现行行业标准《导流型容积式水加热器和半容积式水加热器》CJ/T163对这两种产品的构造及热工性能作了明确规定。因此,同类设备的构造及热工性能应满足该标准的要求。同时导流型容积式水加热器、半容积式水加热器体量大,一般安装运行后很难移出机房检修,而其水加热管束运行中因结垢、腐蚀、振动等易局部损坏及加热功能迅速衰减,因此,本条规定此类水加热器应留有供人进出容器检修的检查孔,水加热管束应能抽出检修。浮动盘管型容积式、半容积式水加热器的热工性能及检修条件应等同U形管水加热器。
半即热式水加热器的构造及热工性能应满足现行行业标准《半即热式水加热器》CJ/T3047的要求。半即热式水加热器系引进美国的ELCO公司半即热式水加热器国产化的设备。由浮动盘管换热元件配完善的控温、控流量组件组成,具有体型很小(贮热容积约1min~2min设计小时耗热量)快速换热、供水水温较稳定的特点。能满足供水安全的要求。行业标准对其构造及热工性能作了明确规定,因此同类设备的构造及热工性能应满足该标准的要求。
电热水器应符合现行国家标准《贮水式电热器》GB1238和《家用和类似用途电器的安全贮水式电热水器的特殊要求》GB47062的要求;燃气热水器应符合现行国家标准《燃气容积式热水器》GB18111的要求。电热水器广泛用于家庭制备和供应热水,其用电用水安全尤为重要,因此其产品必须符合相应的国家标准。《英国建筑条例》(2010年版)规定:“热水存储容器应符合BS853-1:1996《加热系统用容器规范第1部分:集中供热和供热水站用水加热器和储存容器》,BS1566-1:2002《家用铜制间接热水罐第1部分:开口式铜制热水罐要求和试验方法》或BS3198:1981《家用铜质组合式热水贮存装置规范》或适用的其他相关英国国家现行标准的规定。”
燃气热水器亦广泛用于家庭制备和供应热水,其用气用水安全亦很重要,因此,其产品必须符合相应的国家标准。
水加热设备的涉水部件应采用食品质耐腐蚀的材质制造;水加热设备是制备热水的专用设备,如使用中,涉水的水加热器本体或附件等生锈,不仅会出红锈水,而且锈垢处易滋生细菌,危及使用者健康与安全。因此,此条对水加热设备材质作了明确规定,其措施是使用不锈钢(一般用316L)、444铁素体不锈钢单一材质制造。当用碳钢衬不锈钢或铜时应有保证两种材质粘合严密一体无渗水进夹层。
水加热器必须配套设置灵敏可靠的控制水温的阀件,保证出水温度不大于70℃,且出水温度波动范围不大于5℃。水加热器如无配套设置灵敏可靠的控制水温的阀件,则设备制热水时,水温无法稳定控制,容易造成烫伤人的事故,因此规定此条。
5.3.2 浴室一般空间小且无外窗,使用时水雾弥漫,如将燃气热水器安装在内,燃气或有害气体泄漏时将发生人员中毒,甚而造成爆炸的事故,因此,浴室不得装任何燃气热水器。
5.3.3 热水系统内的热水温度为50℃~70℃,热媒系统内的介质温度为60℃~200℃,不同的热水系统、热媒系统有不同的工作压力。而不同的管材、管件、阀件、附件亦有相应的许用压力和工作温度,如选用不当,轻则漏水,影响使用,重则将发生管道爆裂,造成人员伤害及淹水破坏财产等严重事故。
5.3.4 水加热时密度变小,体积膨胀,热水管道因此会伸长,降温时热水管道收缩。如果不采取补偿其热胀冷缩的措施,管道内承受的压力升高甚而超过其许用的内应力,致使管道弯曲,严重时使管道破裂。因此热水供应系统的管道应有补偿管道热胀冷缩的措施。其具体措施之一是通过管道转弯自然补偿,二是设置管道伸缩器。
水加热设备配置温度控制阀是为保证热水系统正常运行工况下供热水温度满足本规范第5.1.3条之要求。一般水一水换热的水加热器的热媒进水或出水管上,应装一个自力式或电动温度控制阀,汽一水换热的水加热器热媒进汽管或出水(汽)管上应装一个自力式或电动温度控制阀,一个超温电动切断阀。
家用电热水器、燃气热水器按产品标准要求配置温度控制阀、组合式燃气控制阀和超温切断阀。温度控制阀应符合现行行业标准《自力式温度调节阀》JB/T11048的要求。当采用国外产品时,温度控制阀应符合相应国际通用标准的要求。
恒温混合阀是一种控制热水系统供水温度恒定的安全节能阀件也是防烫伤的重要阀件。国外应用较为普及,国内亦有不少项目的集中热水供应系统应用或选用。目前恒温混合阀大都产自美国、德国、意大利等国家,因此,其产品标准应符合相应的国际通用标准。
温控循环阀、流量平衡阀是近年来一些集中热水循环系统用来保证系统循环效果的专用阀件,它具有节能、省材和易于保证循环效果保证水质的优点。目前国内尚无此类质量可靠的产品,因此,本条规定,这些产品应符合国际通用标准的要求。
安全阀是热水系统常用的泄压阀件。集中热水供应系统的水加热器一般配一个压力安全阀,局部热水供应系统的电热水器配一个温度安全阀,燃气热水器应设温度/压力组合安全阀。采用国产安全阀时其产品应符合现行国家标准《安全阀一般要求》GB/T12241的要求,采用国外产品时,其产品应符合国际通用标准的要求。安全阀泄水(汽)管应就近将其引至设备机房地沟、地漏等处,间接将泄水(汽)排至排水系统,以防泄水(汽)时伤人和防止与排水系统直接连接污染容器中热水水质。
5.3.5 热水系统产生的热水膨胀量应通过膨胀罐吸收或通过膨胀管、安全阀、泄压阀泄水管泄出.以保证系统的安全使用。当系统采用膨胀管泄压时,膨胀管上不得设阀门,否则,当此阀门误闭时,系统内膨胀量不能及时泄出,引起系统压力骤升超压而产生安全事故。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 水量、水质、水温
- 下一节:6 游泳池及娱乐休闲设施水系统设计
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 废止的现行工程建设标准相关强制性条文
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 给水系统设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 给水管网
- 3.3 储水和增压设施
- 3.4 节水措施
- 4 排水系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 卫生器具与水封
- 4.3 生活排水管道
- 4.4 生活排水设备与构筑物
- 4.5 雨水系统
- 5 热水系统设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 水量、水质、水温
- 5.3 设备与管理
- 6 游泳池及娱乐休闲设施水系统设计
- 6.1 水质
- 6.2 系统设置
- 6.3 池水处理
- 6.4 安全防护
- 7 非传统水源利用设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 建筑中水利用
- 7.3 雨水回用
- 8 施工及验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工与安装
- 8.3 调试与验收
- 9 运行维护
- 9.1 一般规定
- 9.2 水质检测
- 9.3 管道及附配件
- 9.4 设备运行维护
- 9.5 储水设施、设备间和构筑物
-
笔记需登录后才能查看哦~