目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.3 雨水回用
7.3.1 传染病医院的雨水、含有重金属污染和化学污染等地表污染严重的场地雨水不得回用。
7.3.2 根据雨水收集回用的用途,当有细菌学指标要求时,必须消毒后再利用。
7.3.3 当采用生活饮用水向室外雨水蓄水池补水时,补水管口在室外地面暴雨积水条件下不得被淹没。
条文说明
7.3.1 传染病医院的雨水、含有重金属污染和化学污染等地表污染严重的场地雨水不得采用雨水收集回用系统。如果回用,处理工艺复杂、成本高。对于有特殊污染源的建筑与小区,雨水控制及利用工程应经专题论证。
7.3.2 雨水经过一般沉淀或过滤处理后,细菌的绝对值仍可能很高,并可能有病原菌。因此,根据雨水回用的用途,特别是与人体接触的雨水利用项目应在利用前进行消毒处理。消毒处理方法的选择,应按相关国家现行的标准执行。
7.3.3 有些雨水收集回用系统不设雨水清水池,而是把雨水蓄水池中的雨水简单处理后便直接进入雨水配水管网,供向雨水用水点。这种系统的补水需要补入蓄水池。暴雨时室外地面往往会积水,向雨水蓄水池补水的补水管口若设在池内,有被雨水淹没的危险。补水口应设在池外,且不应被积水淹没。雨水蓄水池的补水口设在池内存在污染危险,一是池水水质较差,会污染补水口;二是雨水入流量随机变化,不可控制,有充满水池的可能。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 建筑中水利用
- 下一节:8 施工及验收
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 废止的现行工程建设标准相关强制性条文
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 给水系统设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 给水管网
- 3.3 储水和增压设施
- 3.4 节水措施
- 4 排水系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 卫生器具与水封
- 4.3 生活排水管道
- 4.4 生活排水设备与构筑物
- 4.5 雨水系统
- 5 热水系统设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 水量、水质、水温
- 5.3 设备与管理
- 6 游泳池及娱乐休闲设施水系统设计
- 6.1 水质
- 6.2 系统设置
- 6.3 池水处理
- 6.4 安全防护
- 7 非传统水源利用设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 建筑中水利用
- 7.3 雨水回用
- 8 施工及验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工与安装
- 8.3 调试与验收
- 9 运行维护
- 9.1 一般规定
- 9.2 水质检测
- 9.3 管道及附配件
- 9.4 设备运行维护
- 9.5 储水设施、设备间和构筑物
-
笔记需登录后才能查看哦~