4.4 按喷头灵敏度分类


4.4.1 快速响应喷头
    响应时间系数(RTI)小于或等于50(m·s)0.5且传导系数(C)小于或等于1.0(m/s)0.5的喷头。
4.4.2 特殊响应喷头
    平均响应时间系数(RTI)介于50(m·s)0.5和80(m·s)0.5之间且传导系数(C)小于等于1.0(m/s)0.5的喷头。
4.4.3 标准响应喷头
    响应时间系数(RTI)在80(m·s)0.5和350(m·s)0.5之间且传导系数(C)不超过2.0(m/s)0.5的喷头。