6.19 动态热性能


6.19.1 标准响应喷头、特殊响应喷头和快速响应喷头按7.18.1规定的方法在标准方位进行试验时,其RTI和C应符合图1规定。标准响应喷头和快速响应喷头使用C计算出的任一个RTI值均应在图1所示的范围内,特殊响应喷头使用C计算出的平均RTI值应在50(m·s)0.5至80(m·s)0.5之间,且任一RTI值不应小于40(m·s)0.5或大于100(m·s)0.5
6.19.2 按7.18.1.2规定在偏离最不利方位一个角度进行试验时,使用C计算出的每一个RTI值不应超过600(m·s)0.5或在标准方位下测得的平均RTI值的250%二者之中的较小者。
6.19.3 按7.23规定的方法进行环境试验后,试样应按7.18.1(或7.29)的规定进行标准方位插入试验(或热响应试验)以确定环境试验后的RTI值(或响应时间),其结果不应超过图1所示的相应界线(或6.30的规定)。另外平均RTI值(或响应时间)不应超过环境试验前平均RTI值(或响应时间)的130%。环境试验后的所有RTI值按7.18.3规定的方法,使用环境试验前的传导系数C进行计算。
图1 标准方位RTI和C值范围
图1 标准方位RTI和C值范围