8.4 判定准则


8.4.1 对于所有类型的洒水喷头,若6.1、6.3、6.5、6.7、6.8、6.20、6.24、6.31中任一条不合格,则判该批洒水喷头不合格;快速响应喷头或特殊响应喷头6.19不合格,则判该批洒水喷头不合格;齐平、嵌入或隐蔽式喷头6.30不合格,则判该批洒水喷头不合格;带有水罩的喷头6.27不合格,则判该批洒水喷头不合格。
8.4.2 若6.2、6.4、6.9、6.11、6.13、6.14、6.15、6.17、6.18、6.19(标准响应喷头)、6.21、6.22、6.23、6.25各条中有两条或两条以上不合格,则判该批洒水喷头不合格。
8.4.3 第六章的各条中有四条或四条以上不合格,则判该批洒水喷头不合格。
8.4.4 其余情况可判该批洒水喷头合格。