7.18 动态热试验
7.18.1 插入试验
7.18.1.1 用某一温度等级的喷头试样,在标准方位和偏离最不利方位各进行10次插入试验,其他温度等级的喷头,每种取10只试样进行标准方位的插入试验。每种方位的RTI值按7.18.3和7.18.4规定的方法计算。
干式喷头用其长度最短的产品进行试验。
插入试验时喷头的固定基座应使用黄铜制作,应保证在每一个独立的插入试验中,历时55s的试验期间固定座或水的温升不超过2℃(固定座的温升采用热电偶进行测量,测点嵌入基座内从内螺纹根部径向向外不超过8mm,或将热电偶置于喷头入口内中心部的水中)。如果响应时间超过55s,固定座或水温的摄氏温度的增量数值在每个独立的插入试验中,不得超过响应时间(s)值的0.036倍。
进行试验的喷头应在接口螺纹上缠1至1.5圈的聚四氟乙烯带,拧入固定座的力矩为(15±3)N·m。将每只待试喷头安装在风洞试验盖上,并将其保存在一恒温箱内,以使喷头和盖达到(25±5)℃的时间不少于30min。
在试验前,应将至少25mL温度为(25±5)℃的水引入喷头入口,并施加0.05MPa的压力。用精度为±0.01s的计时仪器测量从喷头插入风洞到其动作的时间即响应时间。
试验采用风洞进行,在试验段(喷头部位)按表8调节选取相应的气体流速及温度范围。为了使试样(热敏元件)和限流边界(风洞壁)之间的热辐射交换尽量减小,应在设计上保证试验段热辐射效果不超过RTI计算值的±3%。
应测量并控制风洞中气流的温度和流速,在整个试验过程中,风洞试验段的控温精度在129℃~141℃温度范围内为±1℃,在其他温度范围内为±2℃;流速为(1.65~1.85)m/s和(2.4~2.6)m/s时,流速的控制精度为±0.03m/s,流速为(3.4~3.6)m/s时,流速的控制精度为±0.04m/s。
7.18.1.2 进行偏离最不利方位插入试验时,标准响应喷头应在偏离最不利方位15°的方位进行试验;特殊响应喷头应在偏离最不利方位20°的方位进行试验;快速响应喷头应在偏离最不利方位25°的方位进行试验。
7.18.2 传导系数(C)的确定
传导系数C1)采用7.18.2.1或7.18.2.2所述的方法测量确定。
7.18.2.1 反复插入试验
反复插入试验是确定C的一个重复过程,试验必须使用未使用过的喷头试样。即使试样在反复插入试验中未动作,也必须换用新试样进行试验。干式喷头用其长度最短的产品进行试验。
试验时,喷头试样处于标准方位。在试样接口螺纹处缠1至1.5圈聚四氟乙烯带,将其拧入固定座,扭矩为(15±3)N·m。将每只待试喷头安装于风洞试验盖上,并将其保存在恒温箱内以使喷头和盖达到环境温度的时间不少于30min。
试验前,将至少25mL为(20±5)℃的水引入头入口,并施加0.05MPa的压力。
使用精度为±0.01s的计时仪器测量从喷头插入风洞到其动作的时间,即响应时间。
固定座的温度在试验期间应保持在(20±5)℃。在风洞试验段喷头位置,气体流速应保持在选择流速的±2%之内。试验期间气体温度的选择和控制精度应符合表9的要求。
应选择合适的气流速度,以使试样在两个连续的速度之间启动。即必须选择两个流速,在低速(UL)时,试样在15min试验期间内不能启动,而在下一个较高的速度(UH)时,在15min内试样必须启动。如果喷头在最高流速还未动作,应从表9中选择下一较高温度级的气流温度。
试验流速的选择应满足:
试样的C值为使用下列公式,在两个速度下计算出的数值的平均值:
式中:
△Tg ——实际气体温度减去固定座温度(Tm),单位为摄氏度(℃);
△Tea——平均液浴动作温度减去固定座温度(Tm),单位为摄氏度(℃);
U——试验段实际气流速度,单位为米/秒(m/s)。
通过一组试验测量并确定三个C值,然后计算三个C值的算术平均值做为喷头的C值。这个C值被用来计算所有标准方位的RTI值(参见附录D)。
1)如果被确定的C小干0.5(m/s)1/2,为了计算RTI值可假设C为0.5(m/s)1/2。
7.18.2.2 等速率升温试验
等速率升温试验在风洞试验装置中进行,喷头固定端温度的要求与插入试验相同,喷头试样不需预热。
每种类型的喷头取10只试样,在标准方位进行试验。将喷头插入流速为1m/s±0.1m/s的气流中,试验初始气流的温度为该喷头的公称动作温度。
气温以(1±0.25)℃/min的速率上升,直至喷头动作。试验应控制和记录气体的温度、流速、喷头固定端的温度和喷头的动作温度。
C值的计算公式与7.18.2.1中的公式相同,即:
式中:
△Tg ——实际气体温度减去固定座温度(Tm),单位为摄氏度(℃);
△Tea——平均液浴动作温度减去固定座温度(Tm),单位为摄氏度(℃);
U——试验段实际气流速度,单位为米/秒(m/s)。
取10只试样C值测量值的平均值作为喷头的C值。
此试验方法适用于所有温度等级的洒水喷头。
7.18.3 RTI值的计算
RTI的计算公式如下:
式中:
tτ——喷头响应时间,单位为秒(s);
u——风洞试验段的实际气体速度(取自表8),单位为米/秒(m/s);
△Tea——喷头的平均液浴动作温度减去环境温度(Tm),单位为摄氏度(℃);
△Tg ——试验段的实际气体温度减去环境温度(Tm),单位为摄氏度(℃);
C——按7.18.2规定的方法确定的热传导系数,单位为(m/s)0.5。
计算的示例参见附录D。
7.18.4 偏离最不利方位时RTI的确定
偏离最不利方位RTI值的计算需使用偏离最不利方位的C值,这个C值比标准方位的C值大一个倍数,此倍数等于偏离最不利方位RTI值的平均值与标准方位RTI值平均值的比值。因此,插入试验中的表达式变为偏离最不利方位RTI值的隐函数,可通过叠代解出偏离最不利方位的RTI值。计算的示例参见附录D。
对于快速响应喷头,如果偏离最不利方位的RTI值无解,则偏离最不利方位的插入试验应在表8给出的特殊响应洒水喷头的试验条件下重新进行,根据重新试验的结果计算RTI值。
表8 插入试验时试验段(喷头部位)条件范围

表9 确定传导系数C时,试验段(喷头部位)的条件 单位为摄氏度

- 上一节:7.17 高温试验
- 下一节:7.19 氨应力腐蚀试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语、定义、符号和单位
- 4 分类
- 4.1 按结构形式分类
- 4.2 根据热敏感元件分类
- 4.3 根据安装位置和水的分布分类
- 4.4 按喷头灵敏度分类
- 4.5 特殊类型喷头
- 5 公称口径、接口螺纹、颜色标志和型号规格
- 5.1 喷头的公称口径和接口螺纹
- 5.2 公称动作温度和颜色标志
- 5.3 喷头的型号规格
- 6 技术要求
- 6.1 整体要求
- 6.2 外观
- 6.3 水压密封和耐水压强度性能
- 6.4 流量系数
- 6.5 布水性能
- 6.6 溅水盘上、下的喷水量
- 6.7 静态动作温度
- 6.8 功能
- 6.9 抗水冲击性能
- 6.10 工作载荷和框架强度
- 6.11 热敏感元件强度
- 6.12 溅水盘强度
- 6.13 疲劳强度
- 6.14 热稳定性
- 6.15 抗振动性能
- 6.16 抗机械冲击性能
- 6.17 耐低温性能
- 6.18 耐高温性能
- 6.19 动态热性能
- 6.20 耐氨应力腐蚀性能
- 6.21 耐二氧化硫腐蚀性能
- 6.22 耐盐雾腐蚀性能
- 6.23 耐潮湿气体腐蚀性能
- 6.24 耐环境温度性能
- 6.25 抗碰撞性能
- 6.26 侧向喷洒
- 6.27 水罩的防护角
- 6.28 水罩的旋转
- 6.29 抗真空性能
- 6.30 齐平、嵌入和隐蔽式喷头的热响应性能
- 6.31 灭木垛火性能
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 水压密封和强度试验
- 7.3 流量系数测量
- 7.4 布水试验
- 7.5 溅水盘上、下的喷水量试验
- 7.6 静态动作温度试验
- 7.7 功能试验
- 7.8 水冲击试验
- 7.9 工作载荷的确定和框架强度试验
- 7.10 热敏感元件的强度试验
- 7.11 溅水盘强度试验
- 7.12 疲劳强度试验
- 7.13 热稳定性试脸
- 7.14 振动试验
- 7.15 机械冲击试验
- 7.16 低温试验
- 7.17 高温试验
- 7.18 动态热试验
- 7.19 氨应力腐蚀试验
- 7.20 二氧化硫腐蚀试验
- 7.21 盐雾腐蚀试验
- 7.22 潮湿气体腐蚀试验
- 7.23 环境温度试脸
- 7.24 碰撞试验
- 7.25 侧向喷洒试验
- 7.26 水罩防护角测量
- 7.27 水罩旋转试验
- 7.28 真空试验
- 7.29 齐平、嵌入和隐蔽式喷头的热响应试验
- 7.30 灭木垛火试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 组批
- 8.3 抽样
- 8.4 判定准则
- 9 标志、使用说明
- 9.1 标志
- 9.2 使用说明书
- 10 包装、运输、贮存
- 10.1 包装
- 10.2 运输
- 10.3 贮存
- 附录A
- 附录B
- 附录C
- 附录D
- 附录E
-
笔记需登录后才能查看哦~