附录B


(资料性附录)
误差限的计算方法
 
    7.10.2所述的玻璃球破碎载荷和误差限的计算方法如下:
    a)计算非偏标准偏差
    非偏标准偏差由下式计算:
公式8
    式中:
    χ——载荷的平均值,单位为牛顿(N);
   χ1­——每一个测得的载荷值,单位为牛顿(N);
    n——试样的数量。
    b) 计算玻璃球破碎载荷下限误差TL1
    玻璃球破碎载荷下限误差
公式9
    式中:
    Z1——玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛顿(N);
    τ1——从表B.1中查得的系数;
    S1——玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。
    c)计算玻璃球设计载荷上限误差TL2
    玻璃球设计载荷上限误差
公式10
    式中:
    Z2——玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛顿(N);
    τ2——从表B.1中查得的系数;
    S2——玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。
表B.1 正态分布单边误差限的系数
[v=0.99,p=0.99(试样的99%)]
表B.1 正态分布单边误差限的系数
 