消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.22 耐盐雾腐蚀性能


    按7.21规定的方法进行试验,喷头不应产生腐蚀损坏。本项试验后的所有试样应进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,应分别符合6.3.1和6.8.1的规定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载