7.8 水冲击试验


    将5只试样按工作位置安装在试验装置上,向试验管路中充水排出空气,然后进行3000次压力从(0.4±0.1)MPa至2.5MPa的交变水压试验。每次试验的周期不应大于2s。
    在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况。试验后所有喷头试样还应进行0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.9的规定。
 
 