附录E


(资料性附录)
齐平、嵌入、隐蔽式喷头热响应时间误差限的计算方法
    7.29所述的齐平式、嵌入式、隐蔽式喷头热响应时间误差限的计算方法如下:
    a)计算平均值和非偏标准偏差。
    试样的非偏标准偏差由下式计算:
公式18
    式中:
    χ——试样动作时间的平均值,单位为分钟(min);
    χ1——每一只试样的动作时间,单位为分钟(min);
    n——试样的数量。
    b)计算热响应时间误差限(min)
    误差限 
 
公式20
    式中:
    χ——试样动作时间的平均值,单位为分钟(min);
    K——从表E.1查得的系数;
    S——试样的非偏标准偏差,单位为分钟(min)。
    数据误差限是从热响应试验中得出的,热响应试验使用了市售RTI值约为350(m·s)0.5的喷头。
表E.1 正态分布单边误差限的系数
表E.1 正态分布单边误差限的系数