6.25 抗碰撞性能


6.25.1 按7.24.2规定的方法进行试验,喷头应无破裂和变形。本项试验后,所有试样还应进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,并符合6.3.1和6.8.1的规定。
6.25.2 带有水罩的喷头还应按7.24.3规定的方法进行试验,其水罩及与喷头联接部位应无变形或损坏。