7.4 布水试验
7.4.1 非边墙型喷头
试验室的面积应不小于7m×7m,取4只同种安装形式、同口径的喷头呈正方形安装于试验管路上,试验管路及集水盒的布置见图3至图5。喷头轭臂应与供水管平行。干式喷头应取其产品的最短规格进行试验。
吊顶与直立型喷头溅水盘之间的距离为50mm,与下垂型喷头溅水盘之间的距离为275mm。
齐平、嵌入、隐蔽式喷头应取其最嵌入的位置,安装在不小于6m×6m的吊顶上,吊顶置于试验室的中央。试验喷头通过三通或弯头直接安装在水平管路上,或通过通径为25mm、长度不小于150mm的短管和变径联接在水平管路上。
三种公称口径的喷头的保护面积和洒水密度在表4中给出。公称口径为15mm和20mm的喷头应在表4中规定的两种条件下分别进行试验。
4只喷头之间保护面积内的洒水密度由正方形集水盒测量,集水盒的边长为500mm,吊顶距集水盒上边缘2.7m,集水盒位于4只喷头下方保护面积的中央,试验集水时间不应少于3min。
试验结果应符合6.5.1的规定。


图4 布水试验室布置(保护面积9m2)

图5 布水试验室布置(保护面积6.25m2)
7.4.2 边墙型喷头
试验室面积不应小于7m×7m,取2只同型号同口径的边墙型喷头按图6所示,沿着一面墙安装于试验管路上。喷头间距为3m,吊顶距每只喷头溅水盘之间的距离为100mm。2只喷头之间保护面积内的水分布用36只边长为500mm的集水盒测量。吊顶距集水盒上边缘的距离为2.14m。
36只集水盒位于2只喷头之间区域的地面上,见图6和图7。第一行集水盒应平行于喷头后的墙面,距墙600mm。
另外,将一行6个集水盒置于2只喷头之间的地上贴近墙面,收集洒在墙面上的水。墙的表面应用不透水、不吸水的材料覆盖,水应能从墙面上直接导入集水盒中(见图6和图7)。在此行集水盒上方置一档板,以防止从喷头中洒出的水直接进入集水盒。
边墙型喷头的试验条件见表5,试验洒水时间为10min。计算集水盒的平均洒水密度和任一单只集水盒的洒水密度。检查喷头打湿其背后墙面的情况,试验结果应符合6.5.2规定。

图7 边坡型喷头布水试验安装图

图3 布水试验室布置(保护面积12.25m2)
单位为毫米


图6 边墙型喷头布水试验室布置
单位为毫米

图7 边坡型喷头布水试验安装图
单位为毫米


查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.3 流量系数测量
- 下一节:7.5 溅水盘上、下的喷水量试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语、定义、符号和单位
- 4 分类
- 4.1 按结构形式分类
- 4.2 根据热敏感元件分类
- 4.3 根据安装位置和水的分布分类
- 4.4 按喷头灵敏度分类
- 4.5 特殊类型喷头
- 5 公称口径、接口螺纹、颜色标志和型号规格
- 5.1 喷头的公称口径和接口螺纹
- 5.2 公称动作温度和颜色标志
- 5.3 喷头的型号规格
- 6 技术要求
- 6.1 整体要求
- 6.2 外观
- 6.3 水压密封和耐水压强度性能
- 6.4 流量系数
- 6.5 布水性能
- 6.6 溅水盘上、下的喷水量
- 6.7 静态动作温度
- 6.8 功能
- 6.9 抗水冲击性能
- 6.10 工作载荷和框架强度
- 6.11 热敏感元件强度
- 6.12 溅水盘强度
- 6.13 疲劳强度
- 6.14 热稳定性
- 6.15 抗振动性能
- 6.16 抗机械冲击性能
- 6.17 耐低温性能
- 6.18 耐高温性能
- 6.19 动态热性能
- 6.20 耐氨应力腐蚀性能
- 6.21 耐二氧化硫腐蚀性能
- 6.22 耐盐雾腐蚀性能
- 6.23 耐潮湿气体腐蚀性能
- 6.24 耐环境温度性能
- 6.25 抗碰撞性能
- 6.26 侧向喷洒
- 6.27 水罩的防护角
- 6.28 水罩的旋转
- 6.29 抗真空性能
- 6.30 齐平、嵌入和隐蔽式喷头的热响应性能
- 6.31 灭木垛火性能
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 水压密封和强度试验
- 7.3 流量系数测量
- 7.4 布水试验
- 7.5 溅水盘上、下的喷水量试验
- 7.6 静态动作温度试验
- 7.7 功能试验
- 7.8 水冲击试验
- 7.9 工作载荷的确定和框架强度试验
- 7.10 热敏感元件的强度试验
- 7.11 溅水盘强度试验
- 7.12 疲劳强度试验
- 7.13 热稳定性试脸
- 7.14 振动试验
- 7.15 机械冲击试验
- 7.16 低温试验
- 7.17 高温试验
- 7.18 动态热试验
- 7.19 氨应力腐蚀试验
- 7.20 二氧化硫腐蚀试验
- 7.21 盐雾腐蚀试验
- 7.22 潮湿气体腐蚀试验
- 7.23 环境温度试脸
- 7.24 碰撞试验
- 7.25 侧向喷洒试验
- 7.26 水罩防护角测量
- 7.27 水罩旋转试验
- 7.28 真空试验
- 7.29 齐平、嵌入和隐蔽式喷头的热响应试验
- 7.30 灭木垛火试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 组批
- 8.3 抽样
- 8.4 判定准则
- 9 标志、使用说明
- 9.1 标志
- 9.2 使用说明书
- 10 包装、运输、贮存
- 10.1 包装
- 10.2 运输
- 10.3 贮存
- 附录A
- 附录B
- 附录C
- 附录D
- 附录E
-
笔记需登录后才能查看哦~