7.22 潮湿气体腐蚀试验


    本项试验在湿热试验箱中进行。将5只喷头试样安装在具有多个接口的管段上,管内充满去离子水,将整个管段(及喷头)放入湿热试验箱中。试验箱内的相对湿度为(98±2)%,温度为(95±4)℃。可选择同型号、同种形式较高温度等级的喷头进行本项试验以评价较低温度等级的喷头。干式喷头取其产品的最短规格进行试验。
    经过90d试验后,将喷头从湿热试验箱中取出,在温度为(20±5)℃,相对湿度不超过70%的条件下,干燥4d~7d。干燥后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,结果应符合6.23的规定。