7.24 碰撞试验


7.24.1 本项试验需要5只喷头试样,干式喷头不进行本项试验。
7.24.2 试验装置如图10所示,使一重物沿喷头中心轴线落于溅水盘一端进行碰撞。对于带有运输护罩的喷头,如果只有当喷头完全安装完毕后才摘下护罩,则应带着护罩进行碰撞试验。在碰撞点落物的能量应等于与被试喷头同重的物体从1m高度落下时的冲量。对于带有水罩的喷头,落物的重量应等于被试喷头去掉水罩时的重量。应避免落物多次碰撞被试喷头。碰撞试验后检查试样,应符合6.25.1的规定。
7.24.3 将1只装配好的带有水罩的喷头从1m的高度以45°角碰撞到水泥表面上,试验结果应符合6.25.2的规定。
图10 碰撞试验装置
单位为毫米
图10 碰撞试验装置
 