6.7 静态动作温度


6.7.1 易熔元件洒水喷头的静态动作温度按7.6规定的方法进行试验,不应超过下式规定的范围。
公式2
    式中:
    X——公称动作温度,单位为摄氏度(℃)。
6.7.2 玻璃球洒水喷头按7.6规定的方法进行试验,静态动作温度应符合表6的规定。
表6 玻璃球喷头的静态动作温度单位为摄氏度       单位为摄氏度
表6 玻璃球喷头的静态动作温度单位为摄氏度
6.7.3 隐蔽式喷头除按上述规定进行试验外,还应按7.6.3规定的方法进行试验,装饰罩应在2min内完全脱落。