消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.3 喷头的型号规格


5.3.1 洒水喷头的型号规格由类型特征代号(型号)、性能代号、公称口径和公称动作温度等部分组成。
5.3.2 类型特征代号表明了产品的结构形式和特征,由不超过3位大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,可由生产商自己命名。
5.3.3 性能代号表明喷头的洒水分布类型、热响应类型或安装位置等特性,由下列符号构成:
    通用型喷头:ZSTP
    直立型喷头:ZSTZ
    下垂型喷头:ZSTX
    直立边墙型喷头:ZSTBZ
    下垂边墙型喷头:ZSTBX
    通用边墙型喷头:ZSTBP
    水平边墙型喷头:ZSTBS
    齐平式喷头:ZSTDQ
    嵌入式喷头:ZSTDR
    隐蔽式喷头:ZSTDY
    干式喷头:ZSTG
    快速响应喷头、特殊响应喷头在性能代号前分别加“K","T”并以“-”与性能代号间隔,标准响应喷头在性能代号前不加符号;带涂层喷头、带防水罩的喷头在性能代号前分别加“C”、“S”,并以“-”与性能代号间隔。
5.3.4 标记示例
    洒水喷头的标记如下:
洒水喷头标记
    示例1:M1 ZSTX 15-93℃表示M1型,标准响应、下垂安装,公称口径为15mm,公称动作温度为93℃的喷头。
    示例2:GB2 K-ZSTBX 20-68℃表示GB2型,快速响应、边墙型、下垂安装,公称口径为20mm,公称动作温度为68℃的喷头。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载